Солнечные фотоэлектрические модули.
Наиболее распространёнными солнечными модулями являются солнечные модули на основе монокристаллических и поликристаллических кремниевых элементов. Они являются основной и неотъемлемой частью любой солнечной фотоэлектрической системы.
Солнечные элементы могут быть круглыми диаметром 100, 125, 150 мм или квадратными размером 82х82 мм, 100х100 мм или 125х125 мм. Мощность элементов от 0,9 до 2,7 Вт.
Солнечные модули обычно конструируются для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12В. Для этого 36 солнечных элементов соединяются последовательно и собираются в модуль, разрез которого показан ниже.

Собранный пакет обычно обрамляют в алюминиевую раму, облегчающую крепление к несущей оаэрой конструкции. Мощность солнечных модулей может быть от 10 до 300 Вт.
Электрические параметры солнечного модуля представляются в виде вольтамперной кривой, снятой при стандартных условиях, т.е. мощность солнечной радиации 1000Вт/м2, температура элементов 25оС и солнечный спектр на широте 45 градусов

Точка пересечения кривой с осью напряжений называется напряжением холостого хода Voc, точка пересечения с осью токов – током короткого замыкания Isc. На этом же рисунке приведена кривая мощности, отбираемой от солнечного модуля в зависимости от напряжения нагрузки. Номинальная мощность модуля определяется как наибольшая мощность . Значение напряжения, соответствующее максимальной мощности называется напряжением максимальной мощности Vmp (рабочим напряжением), а соответствующий ток – током максимальной мощности Imp (рабочим током). Значение рабочего напряжения для модуля, состоящего из 36 элементов, таким образом, будет около 16…17В (0,45-0,47В на элемент) при 25оС. Такой запас по напряжению необходим для того, чтобы компенсировать снижение рабочего напряжения при нагреве модуля излучением: температурный коэффициент напряжения холостого хода для кремния около минус 0,4%/градус. Температурный коэффициент тока положительный и составляет 0,07%/градус. Следует заметить, что напряжение холостого хода модуля мало изменяется с изменением освещенности, в то время как ток короткого замыкания прямо пропорционален освещенности. КПД солнечного модуля определяется как отношение максимальной мощности к общей мощности излучения, падающей на его поверхность, и составляет 11…15%.
Для получения необходимой мощности и рабочего напряжения модули соединяют последовательно или параллельно. Суммарная мощность всегда меньше, чем сумма мощностей модулей вследствие потерь, обусловленных различием в характеристиках однотипных модулей. Чем меньше различие в характеристиках модулей, тем меньше потери. Например, при соединении 10 модулей последовательно с разбросом характеристик 10% потери составляют около 6%, при разбросе 5% потери уменьшаются до 2%.
При затенении одного модуля при последовательном соединении модулей (или при затенении части элементов в модуле) возникает "эффект горячего пятна" – затененный модуль (элемент) начинает рассеивать всю производимую освещенными модулями (элементами) мощность, быстро нагревается и выходит из строя. Для устранения данного эффекта параллельно с каждым модулем (или его частью) устанавливают шунтирующий диод. Такой диод необходим при соединении последовательно более двух модулей. К каждой линейке последовательно соединенных модулей подключается также блокирующий диод для выравнивания напряжений линеек. Все эти диоды обычно размещаются в соединительной коробке самого модуля. Схема генератора приведена ниже.

Модули устанавливается на стальных или алюминиевых опорных конструкциях. Вольтамперная кривая генератора имеет тот же вид, что и для единичного модуля. Естественно, что далеко не всегда рабочая точка генератора, подключенного к нагрузке, совпадает с точкой максимальной мощности, тем более что положение последней зависит и от условий освещенности, и от температуры окружающей среды. Подключение таких нагрузок, как, например, электродвигатель, может сдвинуть рабочую точку системы в область минимальной или даже нулевой мощности и двигатель просто не запустится.

Прикрепления: 6238158.jpg(19Kb) · 3745159.jpg(17Kb) · 6222276.jpg(19Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:22
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Солнечные фотоэлектрические модули в алюминиевой рамке.
Здесь вашему вниманию предлагаются фотоэлектрические модули изготовленные на основе монокристаллического кремния как р-типа, так и n-типа. Данные модули выполняются в виде панелей, заключенных в каркас из алюминиевого профиля. Панель представляет из себя фотоэлектрический генератор, состоящий из стеклянной плиты, с тыльной стороны которой между двумя слоями герметизирующей (ламинирующей) пленки размещены солнечные элементы, электрически соединённые между собой металлическими шинами. Нижний слой герметизирующей пленки защищен от внешних воздействий слоем защитной пленки. К внутренней стороне корпуса модуля прикреплен блок терминалов, под крышкой которого размещены электрические контакты для подключения модуля.

1-герметик, 2 – стекло, 3 – герметизирующая пленка, 4 – солнечные элементы, 5 – защитная пленка, 6 – корпус.
Модули производятся из монокремниевых фотоэлектрических преобразователей, покрытых антиотражающим покрытием.

Могут выпускаться в двух вариантах исполнения:
- с обычным стеклом;
- со специальным текстурированным закаленным стеклом.
При использовании специального стекла потери в стекле практически отсутствуют и составляют в обычном стекле около 15-20%.
Рабочее напряжение обычно составляет 12В или 24В. Ресурс в среднем составляет более 20 лет.

Прикрепления: 3095619.gif(2Kb) · 9370966.jpg(3Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:23
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Двусторонние фотоэлектрические модули.
Двуст оронние модули преобразовывают энергию света как с фронтальной, так и с тыльной стороны, что позволяет использовать энергию отражённого света.

За счёт использования модулей с двусторонней чувствительностью можно получить примерно на 15-20% больше энергии с заданной площади модуля. Это ведет к меньшей материалоёмкости как фотоэлектрической батареи, так и меньшей стоимости системы в целом.
Однако наиболее важным преимуществом таких модулей является практическая прозрачность для инфракрасного излучения. В следствие этого, двусторонние модули нагреваются меньше в реальных условиях и следовательно меньшие тепловые потери по сравнению с односторонними модулями (обычно в летнее время их температура не превышает 40-50 градусов против 50-60 градусов у обычных модулей).

Прикрепления: 0259360.jpg(22Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:24
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
ВИДЫ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Модули из монокристаллического кремния
Монокристаллические элементы обладают наивысшим КПД преобразования энергии. Базовый материал - сверх чистый кремний, из которого изготовлены монокристаллические солнечные панели, технология изготовления которого освоена достаточно хорошо. Кремниевый монокристалл растет из зёрнышка, которое медленно вытягивается из кремниевого расплава. Стержни, выращенные таким образом, режутся на части толщиной от 0,2 до 0,4 мм.
После чего эти диски подвергаются множеству производственных операцияй:
• антирефлексионное покрытие;
• обтачивание, шлифовка и очистка;
• наложение защитных покрытий;
• металлизация.

Модули из поликристаллического кремния
Поликристаллический кремний образуется, когда кремниевый расплав медленно охлаждается и находится под контролем. При изготовлении поликристаллических панелей операция вытягивания сокращается, уменьшается расход энергии и отмечается значительне удешевление. Тем не менее внутри кристалла поликристаллического кремния имеются области, обособленные зернистыми границами, которые способствуют меньшей эффективности элементов.
Коэффициэнт полезного действия такой панели составляет 10-12%.

Модули из аморфного кремния
Аморфный кремний изготавливается при помощи «метода испарительной фазы», когда тонкая пленка кремния осаждается на несущий материал и защищается покрытием. Эта технология имеет преимущества:
• процесс производства относительно простой и недорогой;
• возможно производство элементов большой площади;
• низкое энергопотребление.
Недостатки:
• КПД значительно меньше, чем в кристаллических элементах;
• элементы подвержены процессу деградации, искажения.

Прикрепления: 6323883.jpg(17Kb) · 0437953.jpg(29Kb) · 2517628.jpg(51Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:25
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Общая информация по аккумуляторным батареям.
В автономных системах электроснабжения для сбережения вырабатываемого первичным источником энергии электричества, а также для обеспечения стабильности выходного напряжения при различных режимах эксплуатации применяются аккумуляторные батареи различных типов.
Основой батареи является электрохимический аккумулятор. Посредством включения нескольких аккумуляторов собирается батарея. (На практике мы часто называем отдельные аккумуляторы батареей; см. ДИН 40729–термины и определения). Принцип электрохимического аккумулятора заключается в следующем. Положительный и отрицательный электроды погружаются в электролит, на обоих электродах идут химические реакции, при этом присоединяются и отдаются электроны. Обе реакции наэлектродах образуют реакцию в аккумуляторе.

Электроны, освобождаются в результате реакции:
S(N)red→ S(N)ox+ n• e–,
на отрицательном электроде они перемещаются в виде тока через электро приемник, образуют реакцию:
S(P)ox+ n •e–→S(P)red
и снова поступают на положительный электрод. Благодаря этому энергия, освобождающаяся при химическом превращении, может частично использоваться как электрическая.
Запас энергии аккумулятора хранится в активном материале электродов. Наряду с активным материалом необходим ряд пассивных компонентов, которые механически поддерживают активный материал, подводят ток и разделяют электроды.
Избыток электроэнергии, вырабатываемый различными источниками, накапливается в аккумуляторной батарее на длительное время и может быть в любое время быть передана потребителю, при этом разрядный ток может быть значительно больше тока заряда и обеспечивать потребитель мощностью значительно превышающей мощность солнечной батареи.
В системах резервного электроснабжения аккумуляторы заряжаются при наличии сети и отдают запасённую энергию когда сеть пропадает. Это необходимо для систем дома, которые задействованы в жизнеобеспечении, например циркуляционный насос и электроника газового котла системы отопления.
Основными техническими характеристиками аккумуляторной батареи (АБ) являются: ёмкость, напряжение, габариты, вес, стоимость, допустимая глубина разряда, КПД, срок службы, ток заряда и разряда, диапазон рабочих температур.
Аккумуляторы общего назначения в основном используются в буферных режимах эксплуатации. Это наиболее распространённый тип аккумуляторов, применяемый в основном в системах бесперебойного питания и т.п. Эти аккумуляторы не предназначены для регулярных циклических режимов, имеющих место в автономных энергосистемах.
Для работы в циклических режимах используются специальные аккумуляторы, которые относительно безболезненно переносят глубокий разряд. Конструкция данного типа аккумуляторов обычно имеет более толстые пластины, а также применяются специальные технологии для продления срока службы.
Для автономных систем электроснабжения необходимо применять АБ поддерживающую «глубокий разряд». Если есть специальные условия для обслуживания АБ, то можно использовать обслуживаемые аккумуляторы глубокого разряда с жидким электролитом. Если таковых условий нет, то можно остановить свой выбор на герметичном необслуживаемом аккумуляторе, он хоть и дороже, но гораздо проще в эксплуатации.

Прикрепления: 2360325.gif(15Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:25
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Выбор типа аккумулятора.
При выборе аккумуляторной батареи потребитель руководствуется следующими критериями: цена, условия работы батареи (температура окружающей среды, возможность обслуживания и т.д.), а также ожидаемый срок службы.
Применение обычных автомобильных стартерных батарей может быть оправдано только в низкобюджетных системах, которые будут находится под постоянным контролем(необходимо следить за уровнем электролита, его плотностью, проведение выравнивающих подзарядов и т.п.). Также необходимо учитывать, что данный тип батарей необходимо устанавливать в постоянно вентилируемых помещениях.
Учитывая выше изложенное можно сделать вывод, что целесообразней использовать, хотя и более дорогие, герметичные, необслуживаемые АБ. Солнечные батареи вырабатывают сравнительно небольшой ток, следовательно заряд батареи длится много часов и в этом случае подходят даже самые дешевые из необслуживаемых АБ.
Такие АБ имеют большую, по сравнению со стартерными батареями, толщину пластин электродов, поэтому срок их службы, в режиме длительного разряда намного превышает срок работы стартерных батарей.
Поэтому рекомендуется:
- ставить обычные стартерные батареи, если имеется возможность их обслуживания, месту установки(помещение) обеспечено вентиляцией. Останавливая выбор на данном типе батарей необходимо учитывать их достаточно высокий саморазряд.
- если себестоимость энергии достаточно велика (например в фотоэлектрических системах), то можно остановить свой выбор на гелиевых аккумуляторах(в системах без обслуживающего персонала) или заливные аккумуляторы с намазными пластинами(в больших промышленных системах). При этом необходимо применять контроллеры с ШИМ - модуляцией тока заряда на последней стадии. Если используется простой контроллер, то нужно периодически проводить тренировочные заряды до 100% ёмкости. Гелиевые аккумуляторы хоть дороже стартерных батарей и имеют меньший срок службы в цикличном режиме чем заявлено производителем, но зато не трпилют обслуживания, вентилируемых помещений, и маленький саморазряд вследствии чего будет теряться меньше «драгоценной» энергии.
- если мощность системы превышает 500 Вт и нужна высокая надёжность в течении длительного периода эксплуатации, то можно заказать и «солнечные» батареи серии OPzS(заливные) или OPzV(герметичные). Такие батареи обеспечат надёжное электроснабжение в тяжелых цикличных режимах работы АБ.

Прикрепления: 2274438.gif(71Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:26
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Как определиться с ёмкостью аккумуляторной батареи.
Для предварительного расчёта ёмкости аккумуляторной батареи можно руководствоваться следующими простыми правилами:
- ёмкость, которую должна выдавать АБ рассчитывается исходя из количества электроэнергии Вт*ч, потребляемого от АБ в режиме разряда. Количество электроэнергии определяется исходя из данных имеемой нагрузки а также режимов её работы(необходимо определиться когда и сколько буде работать нагрузка данной мощности в течении определенного периода времени). Полученное количество электроэнергии необходимо разделить на напряжение батареи для определения ёмкости
Вт*ч/U = (U*I*t)/U = I*t =А*ч
- указанная в спецификации ёмкость аккумуляторной батареи зависит от следующих факторов: тип АБ, глубина разряда батареи, температура окружающей среды и т.п. Предварительно рассчитанную ёмкость необходимо умножить на коэффициенты учитывающие эти факторы(берутся и документации на данный тип батареи).
- допустимая глубина разряда не должна превышать 30-40% для герметичных необслуживаемых батарей, и 20% для стартерных батарей. Это средние цифры, так как при быстром разряде батарей большими токами допускается более низкое конечное напряжение батарей.
- ёмкость аккумуляторной батареи понижается с понижением температуры. Используется коэффициент от 1 до 2,5.

-срок службы АБ понижается при увеличении температуры окружающей среды выше 25 градусов.

Прикрепления: 1750988.gif(6Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:27
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Инверторы.
Инвертор в фотоэлектрических системах предназначен для преобразования постоянного тока низкого напряжения в переменный ток стандартного напряжения и частоты( 220В-380В, 50Гц). Электричество, вырабатываемое современными синусоидальными инверторами, отличается лучшим качеством, чем то, которое поступает к вам домой из местной энергосистемы. Существуют также "модифицированные" синусоидальные инверторы - они не так дороги, но при этом пригодны для большинства домашних задач. Они могут создавать небольшие помехи, "шум" в электронном оборудовании и телефонах. Инвертор может служить "буфером" между домом и коммунальной энергосистемой, позволяя продавать избыток электроэнергии в общую электросеть.

Они могут быть разделены на два типа в соответствии с типом фотоэлектрических систем:
1) инверторы для автономных систем
2) инверторы для сетевого применения
Выходной каскад у обоих типов во многом похож, а главное отличие — в схеме управления. Первый тип имеет генератор частоты, а второй должен работать синхронно с промышленной сетью (и в качестве генератора частоты использует саму сеть). Для всех типов основной параметр — КПД (который должен быть более 90%).
Для автономных инверторов предъявляются менее жесткие требования к форме выходного сигнала, а в случаях, если позволяет нагрузка могут применяться инверторы с трапециевидной формой сигнала, стоимость которых значительно ниже обычных инверторов с синусоидальным выходным сигналом.
Очень важный параметр автономных инверторов — зависимость КПД от мощности подключенной нагрузки. КПД не должен заметно снижаться при подключении нагрузки в десять раз меньшей (по потребляемой мощности), чем номинальная мощность инвертора. В то же время инвертор должен выдерживать перегрузки в выходных цепях (при подключении электродвигателей или других динамичных нагрузок). В идеальном случае к автономному инвертору предъявляются следующие требования:
• способность выдерживать перегрузки (как кратковременные, так и длительные);
• низкие потери при малых нагрузках и на холостом ходу;
• стабилизация выходного напряжения;
• низкий коэффициент гармоник;
• высокий КПД;
• отсутствие помех на радиочастотах.
На рынке предлагается очень большой выбор инверторов предназначенных специально для фотоэлектрических систем. Такие инверторы обычно включают в себя блок регулятора отбора максимальной мощности и блок регулятора заряда.
Самые жесткие требования к выходному сигналу предъявляются в сетевых инверторах. Так как их входные цепи запитываются непосредственно от солнечного генератора, инверторы имеют регулятор отбора максимальной мощности (встроенный в инвертор). Сетевые инверторы имеют также блок контроля мощности солнечного генератора (и включаются автоматически, как только мощность генератора становится достаточной для формирования переменного сигнала).

Прикрепления: 5754832.gif(6Kb) · 7990382.gif(34Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:27
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Общая информация о контроллерах заряда.
От качества зарядных регуляторов зависит работа всей системы. Для защиты батареи от уровня разрядки выше рекомендованного нагрузку необходимо отключать( напряжение батареи падает ниже определенного порога – напряжения отключения). Нагрузку нельзя подключать до момента, когда напряжение не поднимется выше заданного порога – напряжения подключения. Выбор данных порогов зависит от конструкции аккумуляторных батарей, срока их службы, и производственного процесса изготовления.
Для защиты батареи от перезарядки необходимо ограничивать зарядный ток по достижении напряжения окончания зарядки. Напряжение будет снижаться, пока не достигнет другого порога, называемого напряжение возобновления заряда. На практике выбор напряжения окончания и возобновления заряда включает компромисс между обеспечением полного заряда и усиленного испарения электролита (высокие напряжения) и недозаряда, предотвращением коррозии электродов и потребления воды (низкие напряжения).
В системах небольших размеров имеется тенденция к перепотреблению энергии, нежели к перезарядке, поэтому допускается перезарядка и, следовательно, следует использовать более высокое напряжение окончания заряда.
У некоторых производителей в набор функций регулятора включена управляемая перезарядка для выравнивания напряжения на ячейках батареи. Перезарядку следует проводить при постоянном напряжении 2.5V/элемент после каждой глубокой разрядки и/или каждые 14 дней длительностью 1-5 часа. Не следует проводить управляемую перезарядку в малообслуживаемых и необслуживаемых аккумуляторных батареях.
Все вышеуказанные значения напряжения должны измеряться непосредственно на клеммах батареи, поэтому падение напряжения на соединительных проводах аккумуляторной батареи и регулятора должны быть не более 4% от номинального напряжения в самых неблагоприятных рабочих условиях, т.е. когда подключена максимальная нагрузка, а из солнечного генератора не поступает ток. Если это сделать невозможно или дорого, то проводят отдельную сигнальную линию на регулятор.
Потребители, трпилющие высокого значения начального тока (например, электродвигатели) могут привести к кратковременному падению напряжения на батарее ниже напряжения отключения нагрузки, даже если батарея имеет достаточный заряд. Чтобы предотвратить данную ситуацию, необходимо отключать нагрузку на 3-30 секунд после достижения порога напряжения отключения нагрузки.
Также в регуляторах может предусматриваться защита от короткого замыкания в нагрузке, защита от подключения аккумуляторной батареи обратной полярностью, температурная компенсация значений пороговых напряжений. Последнее бывает необходимо, если предусматривается эксплуатация батарей при температурах ниже минус 10оС.
Регуляторы имеют светодиодную или жидкокристаллическую индикацию режимов работы.
Регуляторы изготавливаются, как правило, в отдельном пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты от IP32 (защита от песка и дождевых брызг) до IP65 (пылевлагонепроницаемый).
Все сказанное относится к регуляторам, используемым в автономных солнечных системах небольшой мощности (до 1кВт). В более мощных системах функции контроля зарядки и разрядки берет на себя системный контроллер, осуществляющий также контроль над всей системой в целом. В большинстве случаев это устройство сопряжено с компьютером, осуществляющим еще и непрерывный мониторинг за работой компонентов с записью значений освещенности, температуры, тока, напряжения для последующего анализа.
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:28
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Инвертор синус + переключатель сеть-инвертер(1000W) AT-1000H
Приведенный в качестве примера инвертер обеспечивает на выходе чистую синусоиду, а также может выполнять роль сверхбыстрого синхронизированного переключателя напряжений.
Когда входящее сетевое напряжение в норме, инвертер перенаправляет напряжение на выход. Когда входное сетевое напряжение выходит за границы, инвертер переходит на работу от аккумулятора.

К достоинствам данного инвертора можно отнести:
- микропроцессорное управление;
- автоматическое сверхбыстрое синхронизированное переключение режимов (UPS mode );
- функция Green power;
- интерфейс удаленного управления;
- встроенный контроль температуры;
- плавный пуск;
- AVR функция;
- изоляция входа от выхода;
- автоуправление вентилятором по температуре;
- защита от переполюсовки (предохранитель);
- защита от короткого замыкания ;
- температурная защита: 50 +/- 5град. ;
- защита от перегрузки;
- защита от низкого входного напряжения;
- защита от высокого входного напряжения;
- сигнал о низком заряде батареи;
- отключение при низком заряде батареи.

Спецификация:

Прикрепления: 0025732.gif(38Kb) · 2130856.gif(78Kb) · 5008902.gif(25Kb)
 
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 09:29
Добавил: Администраторы
Сообщений: 58
Репутация: 0
Контроллер заряда от солнца AT-SCC-60AP-1248

Основные характеристики
- 100% прочный корпус;
- уникальный дизайн;
- работа от 0 до 100% нагрузки PWM ;
- включение от 50 mV;
- перегрузка до 25% ;
- многоязыковой экран(опция) ;
- порт - RS-422 позволяет осуществлять конфигурацию с ПК, вести архив и осуществлять удаленный мониторинг (LCD meter опция);
- с целю повышения долговечности схема залита эпоксидной смолой;
- корпус устойчивый к использованию на морских яхтах/судах (анодированный);
- температурная компенсация;
- 8 типов кривых заряда батарей;
- параллельное включение до 40 ампер и более;
- Green charging / Red LVD indicators;
- точность цифрового микроконтроллера;
- полностью автоматическая работа;
- система T16 различные варианты контроля за освещением;
- Special on/off/on functions ;
- режим тестирования пользователем ;
- LVD защита перегрузки;
- определение дня и ночи на основе PV масcива ;
- подходит под все 12/24/48 Vdc лампы;
- схема подключения батареи;
- реализованы все виды защит!!!, а также защита от молнии.
Спецификация:

Прикрепления: 2191337.gif(33Kb) · 4962311.gif(6Kb)
 